• Portada
    • Recent
    • Users
    • Register
    • Login

    Muchas espuma en mi circuito

    Scheduled Pinned Locked Moved Refrigeración, silencio y modding
    4 Posts 4 Posters 573 Views 1 Watching
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • PROTEUSSP Offline
      PROTEUSS
      last edited by

      Vereis eh abierto esa mañana mi flamantes chieftec ? ? ? para meterle unos USB de esos que se enganchan a la placa y mi sorpresa a sido que todo el circuito esta lleno de una especie de espuma, digo especia porque cuando apago el PR en el depo innovatck se ve como va desepareciendo y me parece que es porque una vez le meti alcohol al circuito pero muy poca cantidad. como podria limpiarlo todo?

      Gracias

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • autocratorA Offline
        autocrator
        last edited by

        Quiza esa espuma se produce porque llega aire que hay en el circuito al rotor de la bomba. Este aire la bomba lo parte en mil burbujitas que pasan a circular con el agua, vamos que mas que agua parece espuma. A mi y a otra gente le paso con depositos pequeños.

        Hay una manera de evitar esto en depositos pequeños como el tuyo. Solo tienes que meter en el deposito un trozo de espuma de filtro de pecera que ocupe todo el deposito, o almenos la mitad inferior.

        Lo que consiges con esto es que el flujo de agua no arrastre el aire y la espuma hasta el rotor. Asi esa espuma va desapareciendo poco a poco hasta que no queda nada (esto en horas o dias).

        Ademas tendras que añadir algo de liquido para ocupar es espaco que deja el aire.

        Igual me equivoco y no es eso, pero bueno, aqui esta esto .

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A Offline
          aitor
          last edited by

          La vez que encontré espuma en el circuito fue porque me pasé con la cantidad de líquido refrigerante.
          S@lu2

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • RaistR Offline
            Raist
            last edited by

            También sale espuma cuando la entrada de líquido esta por encima del nivel de agua. Al chocar el chorro contra la superficie genera muchas burbujas que son absorvidas por la bomba. Éstas generan aún más burbujas al volver a pegar contra la superficie, y en poco tiempo tienes un monton de espuma:D ?

            Yo lleno de liquido el depósito hasta que esté por encima del nivel de entrada.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0

            Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

            Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

            With your input, this post could be even better 💗

            Register Login
            • 1 / 1
            • First post
              Last post

            Foreros conectados [Conectados hoy]

            0 usuarios activos (0 miembros y 0 invitados).
            febesin, pAtO, smith

            Estadísticas de Hardlimit

            Los hardlimitianos han creado un total de 543.8k posts en 62.9k hilos.
            Somos un total de 37.6k miembros registrados.
            kandicesemmens ha sido nuestro último fichaje.