Hola, tengo que elegir un SAI (o varios) para un rack de unos 10 servidores, dónde cada uno consume aproximadamente unos 225W. (225x10=2250W)
He estado mirando un sai de 3000VA (2000W) por unos 2000€, pero me gustaría saber cuánto tiempo tendría para apagar los equipos correctamente con un sai de estas características. -
hombre al estar en rack, imagino que con un solo monitor, te puedan aguantar unos 3 minutos, pero de todas maneras por 2000 euros seguro que ese say te permitira conectar el sai por puerto serie o usb a un servidor con el programa de management para configurar si quieres que se apagen cuando halla cortes, o que aguanten, o el tiempo que tiene que cargar la bateria del sai antes de arrancar los servidores, son muy configurables.
De todas maneras lo mejor que puedes hacer es pedir informacion comercial a la marca de los sais, o a la que te vendio el rack y sus servidores
-
yo he visto uno que aguntaba 330 minutos, algo mas de 5 horas, era el que mantenia la alimentacion de emergencia para varios quirofanos.
Tenia un lcd que indicaba entre otras cosas el tiempo que podia estar alimentando a la carga hasta agotarse sus baterias.
Eso si era de tamaño de una lavadora, para que te hagas idea por si es critico el factor espacio.
saludos. -
Al final me han recomendado montar 3 de 1200VA por tener redundancia y además sale más barato.
Gracias

-
Estaría bien que hicieras pruebas, ya que los servidores no estarán siempre a la misma carga de trabajo cuando la luz se vaya, y eso va a modificar sustancialmente la autonomia que te proporcionen los sais.
PD: Por curiosidad ¿APC o merlin gerin? (al menos dime que no te has decidido por los de marca "yukon" xD )
-
Estaría bien que hicieras pruebas, ya que los servidores no estarán siempre a la misma carga de trabajo cuando la luz se vaya, y eso va a modificar sustancialmente la autonomia que te proporcionen los sais.
PD: Por curiosidad ¿APC o merlin gerin? (al menos dime que no te has decidido por los de marca "yukon" xD )
Los servidores siempre estarán a plena carga (es para un cluster), pero en el momento en que haya un corte de luz, se migran los procesos al nodo principal y los nodos se apagan. Aunque el servidor consume bastante más que los otros por los discos duros que tiene, con 3600VA debería aguantar un buen rato.
En cuanto a marca, en principio van a ser merlin gerin.
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.