Buenas compañeros
Como me dedico precisamente al mundo de la electricidad y sobre todo a la compensacion del coseno de phi, incluyendo la compensacion con presencia de armonicos intentare aclarar un poco el tema.
Para los que estais puestos en el mundo de la electricidad es mas que conocido el triangulo de potencias, donde se representa como hipotenusa la potencia aparente (S), la potencia activa o util (P) y la potencia reactiva (Q).
La P es la potencia util que "hace funcionar" las cosas, es decir que se encienda la luz, que funcione un motor, o que furrule nuestro querido pc por ejemplo, mientras que la Q es una potencia no util y de caracter fluctuante que aparece por el caracter mas inductivo (reactiva inductiva) o mas capacitivo (reactiva capacitiva) de la instalacion electrica objeto del estudio.
Es facil adivinar que a mayor Q, el angulo phi entre S y P es mayor, por lo que su coseno se aleja de la unidad (famoso coseno de phi), por lo que se usa de referencia a la hora de evaluar la cantidad de Q que se consume en la instalacion.
A nivel domestico no ocurre, pero a nivel industrial se penaliza el consumo de Q debido a que por el mismo cable debe circular la corriente activa o util, y la corriente reactiva, lo que implica que a la misma seccion menos P podemos trasmitir ademas de un aumento de las perdidas por efectos joule y demas. por eso las compañias electricas meten una penalizacvion (te cobran mas) si consumes mucha Q (de caracter inductivo)
Es hay donde se aplica la instalacion de baterias de condensadores, ya que la Q inductiva es debida a inductancias (bobinas de motores por ejemplo) y la Q generada por un condensador es antagonista a la Q generada por una inductancia, por lo que si son de igual valor su suma es cero y te has cargao la Q, por lo que automaticamente pasas a tener coseno de phi unidad y te dejan de penalizar esa pasta;)
Otra cuestion son los armonicos, toda carga no lineal en un circuito electrico nos generara pertubaciones que (algunas de ellas) reciben el nombre de armonicos. POr cargas no lineales se entienden los diodos, tiristores, igbt´s y demas interruptores estaticos usados en la elecronica de potencia como es el caso de nuestras fuentes de alimentacion de los pc, variadores de velocidad de motores, etc.
Estas pertubaciones conocidas como armonicos, generan perdidas extras en los cables, se reporduce el efecto skin en los conductores aumentando su temperatura y afectan a la aparamenta electronica. Cuando se tienen en cuenta los armonicos es cuando se llama al coseno de phi FACTOR DE POTENCIA.
Por eso las fuentes, en cumplimiento de la citada normativa deben de llevar algun sistema de filtrado que reduzca de manera significativa el nivel de armonicos y ya puestos si tienen un buen factor de potencia mejor por que mejor rendimiento da la fuente por W consumido.
El pasivo no es mas que colocar inductancia-condensador de forma que se hace un filtro pasa bajos, mientras que el activo lo que busca es inyectar corrientes armonicas de sentido contrario a las existentes con el fin de que se anulen y reducir drasticamente la tasa de distorsion armonica que se devuelve a la red.
Perdonar la chapa, pero queria que distinguierais entre cosphi, fp y a que se debe el tema de los filtrados.
PD: Si teneis una oficina y os disparan los diferenciales de vez en cuando sin motivo aparente decirmelo y os dire porque:P
PD: El segundo parrafo de la cita de kynes que hace krampak define a la perfeccion la naturaleza de la potencia reactiva (Q) y sus efectos. Es un crack
UN saludo