    ¿Es normal que se evapore el agua en una RL? Tengo que rellenar cada semana.

    Programado Fijo Cerrado Movido
    Refrigeración, silencio y modding
    10
    14
    1.0k
    Cargando más mensajes
    • Más antiguo a más nuevo
    • Más nuevo a más antiguo
    • Mayor número de Votos
    Responder
    • Responder como tema
    Accede para responder
    Este tema ha sido borrado. Solo los usuarios que tengan privilegios de administración de temas pueden verlo.
    • S
      Smycer
      Última edición por

      Cada semana tengo q meter mas "agua" al depo porque noto que baja el nivel del depósito innovatek de metacrilato unos 4-5 cm, llevo así desde que monte la RL. Fuga no es pq he mirado por todos los lados y no sale nada de nada.
      ¿Os pasa a vosotros?
      Un saludo.

      1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
      • MagogM
        Magog Veteranos HL
        Última edición por

        A mí me pasa lo mismo, microevaporación o algo así creo que leí por aquí que se llamaba. Aunque lo mío es una evaporación en toda regla.
        Un saludo.

        1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
        • davishD
          davish
          Última edición por

          quiza por eso oiga ruidito en el radiador, cuando hace un año no lo notaba 😕

          1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
          • ZuiZ
            Zui
            Última edición por

            El agua escapa por donde puede, por ejemplo por las juntas, y es inevitable…

            1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
            • S
              Smycer
              Última edición por

              No creo q sean por las fugas, he puesto papel debajo de la bomba y del radiador tambien, y no ha salido nada. De todas formas lo miraré mañana otra vez, que ahora me voy de marcha.
              Un saludo.

              1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
              • RollingR
                Rolling
                Última edición por

                Hola, a mi tb me pasa eso, que haya que rellenar todos los dias me parece muy fuerte, pero si cada mes o 2 meses.

                Saludox: Rolling.

                1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                • S
                  Smycer
                  Última edición por

                  Si no sale el agua por ninguna fuga, y se produce evaporación ¿por dónde sale esa vapor? Debería volver a convertirse en agua si no sale ese vapor, no?

                  Un saludo.

                  1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                  • ZuiZ
                    Zui
                    Última edición por

                    No hombre, sale en forma de vapor y claro (por las juntas) no se consideran perdidas, pero sale en tan pocas cantidades que no se forma condensacion (la humedad relativa del aire es menor…).

                    Editado: queria decir menor... no mayor jejeej

                    1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                    • _YOYAS__
                      _YOYAS_
                      Última edición por

                      A AUTOCRATOR creo que le paso algo parecido… Solo que lo suyo perdia por una rendija del radiador, y al echarle el aire encima este se avaporaba al instante sin caer a ningun lao... Asi que este puede ser tu problema...

                      UN SALUDO!

                      1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                      • A
                        abasedebien
                        Última edición por

                        Hola Señores!

                        Simplemente deciros que a mi no me ha pasado eso nunca, tengo el ordenador las 24H encendido y nada, sigue con su carga de liquido desde hace 6 meses.

                        Mi deposito de agua es un pequeño taper, asi que no creais que tengo un equipo de la nasa.

                        No tengo ni idea de por que pasa eso, me gustaria saberlo.

                        Saludos.

                        P.D: yo utilizo liquido antigongelante de los coches.

                        1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                        • ChinoC
                          Chino
                          Última edición por

                          A mi me pasa lo mismo y ya lo comente por algun lado (ni me acuerdo). Yo lo tenia en linea y siempre funcionando y cuando lo pare al cabo de los meses le faltaba la mitad del agua. Por eso decidi ponerle un pequeño (250 cc) deposito y asi poder estar menos pendiente de esa "evaporacion". Ahora veo como muy poco a poco va bajando el nivel.

                          Salu2.

                          hlbm signature

                          1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                          • VelaskoV
                            Velasko
                            Última edición por

                            Tengo entendido que el líquido se evapora y pasa a través de el PVC de los tubos, suena un poco raro pero eso decían en un post hace tiempo 😕 . Tenía un nombre técnico que no me acuerdo, pero es lo mismo que dice Magog

                            1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                            • trekamT
                              trekam
                              Última edición por

                              pues… eso parece un poco raro..
                              que se evapore un poco me parece normal... pero tanto como para tener que meter mas agua cada semana... uhmmmmm... no se... no se...

                              yo tengo que meterle agua al mio... pero cada 2 meses mas o menos... y tengo el PC encendido todo el dia y toda la noche.. osea no para nunca

                              puede ser que lo que te pase es lo que dice Yoyas, que tengas alguna perdida en el radiador, que sea el poro tan pequeño que tu no veas la gota... sino que haga el efecto de "sudar" y se vaya evaporando sin llegar a gotear y por eso no llegues a apreciarlo

                              1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                              • ChinoC
                                Chino
                                Última edición por

                                Cuando decia poco a poco me referia en meses. Perder el agua del circuito en una semana es que pierde seguro.

                                Salu2.

                                hlbm signature

                                1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                                • 1 / 1
                                • First post
                                  Last post

                                Foreros conectados [Conectados hoy]

                                1 usuarios activos (0 miembros e 1 invitados).
                                febesin, pAtO,

                                Estadísticas de Hardlimit

                                Los hardlimitianos han creado un total de 543.3k posts en 62.8k hilos.
                                Somos un total de 34.7k miembros registrados.
                                sridharpat ha sido nuestro último fichaje.