    • incrediboyI
      incrediboy Veteranos HL @Bm4n
      Última edición por

      @Bm4n:

      Lo que importa es la cocina, mira que cosas vas a poner a la vez, labadora/secadora, horno, vitro. El resto son minucias.

      son minucias… a no ser que tengas un quad sli de gtx480, me parece que eso es algo a tener en cuenta 😛

      Bm4nB 1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
      • Bm4nB
        Bm4n @incrediboy
        Última edición por

        Hombre siempre que no pongas el horno a la vez que juegues. No, pero es cierto la cocina es el tema, porque luego es muy raro que te pongas a aspirar mientras cocinas y normalmente tampoco se tiene la colada a esas horas, pongamos 2000W del horno y otros 2000W de la vitro y sumale un extra de 1000W para tener el PC y la tele encendidas, con 5000W vas de sobra y quizás te llegue con 4000W te lo digo yo que cuando enciendo el horno tengo que apagar la tele xDDD

        hlbm signature
        ↳ Mis componentes

        YorusY 1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
        • YorusY
          Yorus Veteranos HL @Bm4n
          Última edición por

          Gracias por las respuestas.

          @ferelxyx: La verdad es que me pierdo un poco con el tema, y como a la hora de contratarlo tienes que decirles los KW pues no se como relacionarlo con los Amperios para que me salga el dato que me piden.

          @Nemo: Ya te digo, no me fío un pelo de la calculadora de Endesa, por eso prefiero las experiencias personales.

          @Incrediboy: Nunca se puede decir que no, pero ahora mismo el consumo de mi ordenador es ridúclo comparado con otras cosas de la casa. El E5300 está con un ligero OC y con algo de undervolting, mientras que la Radeon HD5670 no pasa de 61w de pico, además la fuente tiene certificado 80+, la unidad óptica es slim y solo tiene un disco duro. La TV será otro cantar, pero nada desmesurado imagino.

          @Bm4n: Ahí está el meollo, en la cocina y además en invierno en los radiadores. No soy friolero, así que nunca abuso de calefacción y suelo tirar de mas capas de ropa o una mantita mientros veo la TV. Estoy mirando que potencia pueden rondar los radiadores y pueden estar alrededor de 1500w, que no es nada despreciable. Estoy pensando incluso en poner un aire acondicionado con bomba de calor e inverter para sustituir el radiador de la sala de estar, pero quizás no haga falta de momento, ya que acabo de caer que solo tengo dos y el del dormitorio principal es de solo 6 segmentos.

          Mi centro de operaciones
          Mi blog en HL

          hlbm signature

          ferelxyxF 1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
          • ferelxyxF
            ferelxyx Veteranos HL @Yorus
            Última edición por

            @Yorus:

            Gracias por las respuestas.

            @ferelxyx: La verdad es que me pierdo un poco con el tema, y como a la hora de contratarlo tienes que decirles los KW pues no se como relacionarlo con los Amperios para que me salga el dato que me piden.

            @Nemo: Ya te digo, no me fío un pelo de la calculadora de Endesa, por eso prefiero las experiencias personales.

            @Incrediboy: Nunca se puede decir que no, pero ahora mismo el consumo de mi ordenador es ridúclo comparado con otras cosas de la casa. El E5300 está con un ligero OC y con algo de undervolting, mientras que la Radeon HD5670 no pasa de 61w de pico, además la fuente tiene certificado 80+, la unidad óptica es slim y solo tiene un disco duro. La TV será otro cantar, pero nada desmesurado imagino.

            @Bm4n: Ahí está el meollo, en la cocina y además en invierno en los radiadores. No soy friolero, así que nunca abuso de calefacción y suelo tirar de mas capas de ropa o una mantita mientros veo la TV. Estoy mirando que potencia pueden rondar los radiadores y pueden estar alrededor de 1500w, que no es nada despreciable. Estoy pensando incluso en poner un aire acondicionado con bomba de calor e inverter para sustituir el radiador de la sala de estar, pero quizás no haga falta de momento, ya que acabo de caer que solo tengo dos y el del dormitorio principal es de solo 6 segmentos.

            es facil 1 Amperio son 220 W , no es exacto pues el voltaje nunca da los 220 voltios

            y ten en cuenta si usas:

            una plancha 1500/2000w

            la lavadora 1500/2000w

            la vitroceramica 1500/2000w

            el horno electrico 2000/2200w

            las estufas 1000/2000w

            el termo depende de si es instantaneo o es acumulador

            el acumulador de 1200/1800W

            el instantaneo son 3000w aprox

            alumbrado y pequeños aparatos ( TV - musica - ordenador - etc..) 1000W aprox

            Calculas lo que te puede coincidir al mismo tiempo encendido

            contando con el frigorifico y el termo , pues aunque no es continuo cuando cargan consumen su maximo

            los radiadores electricos que en el verano no los usas pero en invierno si los tienes conectados

            y te sale aprox lo que necesitas, le sumas un poco mas para no estar muy justo y listo

            con 20 Amperios te pueden valer siempre que no coincidas muchas cosas de alto consumo juntas

            20 Amerios son 4400 Watios o 4,4 KW

            ten en cuenta que 1 KWatio son 1000W

            un truquito, en invierno cuando tienes los radiadores conectados
            si vas a usar el horno o la vitro, apagas los radiadores mientras cocinas
            y cuando terminas los conectas de nuevo

            saludos

            1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
            • ferelxyxF
              ferelxyx Veteranos HL @Tecnho
              Última edición por

              @Tecnho:

              Joder en mi casa tenemos 4 y pico no lo se exacto pero 4 y pico si porqué me dijo mi ama y tengo 2 ordenadores uno con fueente de 1000w y otro de 500 todos los electrodomesticos que te puedas imaginar frigo , vitro, microondas,horno,cafetera express, mas los que usas 3 tv más los monitores calefacción electrica en invierno y va de lujo jamás a saltado nada así hazte una idea y no te digo cuando conecto pc´s que arreglo y tal.

              mira el limitador y te pondra 20 Amperios que son 4,4 KW que son 4400 Watios

              saludos

              YorusY 1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
              • YorusY
                Yorus Veteranos HL @ferelxyx
                Última edición por

                Muchas gracias ferelxyx, ahora si que me ha quedado claro. Empezaré a buscar datos mas concretos de cada aparato para hacer cuentas a ver que sale. Esta mañana ya he estado mirando frigoríficos y he visto un Indesit Clase A+ con muy buena pinta. El consumo de este era hasta un 25% inferior a los Clase A del mismo tamaño que había alrededor. Luego había un LG muy chulo color aluminio pero era Clase A y siendo la cocina blanca y roja un frigo blanco no queda mal, jeje.

                Mi centro de operaciones
                Mi blog en HL

                hlbm signature

                lforosL 1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                • lforosL
                  lforos Veteranos HL @Yorus
                  Última edición por

                  4,4 te tendría que dar de sobras. La calefacción y el termo es lo que más te sube y con lo que tendrías que tener más cuidado, pero nada más.

                  Es lo que tenía yo en mi piso y sin problemas. No pongas 5,5. Te implica pagar más de partida y probablemente te sobre. Si luego resulta que te quedas corto, subes después y ya está, pero ya te digo que 4,4 tendría que servirte perfectamente (y si no fuese por el termo, posiblemente con menos te llegaría).

                  Saludos.

                  hlbm signature

                  kelvenK 1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                  • kelvenK
                    kelven @lforos
                    Última edición por

                    Otro consejillo, los radiadores electricos, si son de aceite por dentro mejor … que los otros una vez se apagan se enfrian en nada .. los de aceite te mantienen el calor un buen rato y no se encienden cada dos por tres pàra mantener la temperatura ...

                    YorusY 1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                    • YorusY
                      Yorus Veteranos HL @kelven
                      Última edición por

                      Me parece que voy a tener que dar un buen repaso a lo que tengo en casa, marcas y modelos, porque ahora mismo no se las características concretas ni del termo (potencia y capacidad) ni de los radiadores (potencia y si son de aceite).

                      Este finde me pasaré a ver.

                      Mi centro de operaciones
                      Mi blog en HL

                      hlbm signature

                      HenryGPH 1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                      • HenryGPH
                        HenryGP @Yorus
                        Última edición por

                        Puedo meter la púa en todo esto ? no se como se manejan allí….

                        Si te pasas del coseno phi habrá problemas, hace mucho que no ando en el tema, pero es algo a tener en cuenta.

                        YorusY 1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                        • YorusY
                          Yorus Veteranos HL @HenryGP
                          Última edición por

                          Ahora se lo que siente Penny cuando intenta entender a Sheldon 😄

                          Mi centro de operaciones
                          Mi blog en HL

                          hlbm signature

                          HenryGPH 1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                          • HenryGPH
                            HenryGP @Yorus
                            Última edición por

                            Ahora se lo que siente Penny cuando intenta entender a Sheldon

                            Jajajaja. Muy buena analogía. Lo mio es pura curiosidad de como se manejan en España con el sistema de facturación.

                            El coseno phi es un parámetro presente en eléctrica, cuando se habla de corriente alterna. Si te fijas muchos dispositivos (generalmente se da en motores y elementos trifásicos) en sus especificaciones técnicas informan el coseno phi que ese dispositivo posee.

                            Para hacerla simple, si te pasas de un cierto coseno phi, deberían cobrarte mas, ya que presentaria un mayor costo para la empresa que provee el servicio.

                            No te hagas drama, no creo que tengas ese tipo de problemas, de ser así… consúltame !

                            YorusY 1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                            • YorusY
                              Yorus Veteranos HL @HenryGP
                              Última edición por

                              La verdad es que yo no lo tengo demasiado claro tampoco de como se hace aquí, pero creo que viene a ser como el tema de las fuentes de alimentación de los ordenadores, que si entre todos los componentes suman un consumo en un momento dado al que no es capaz de llegar la fuente el tema se apaga. Aquí te ponen una potencia límite y si la superar pues salta la luz y te quedas a dos velas (o linterna a manivela como la que tengo yo :D).

                              Mi centro de operaciones
                              Mi blog en HL

                              hlbm signature

                              HenryGPH 1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                              • HenryGPH
                                HenryGP @Yorus
                                Última edición por

                                Déjame confundirte aún mas, lo que tu dices de los ordenadores esta relacionado con las corrientes armónicas, no al coseno phi xD

                                Básicamente consiste en que el ordenador "capta" una señal senoidal de corriente alterna "la convierte" en continua para que sus componentes internos funcionen y luego debe "rearmarla" para devolverla en forma de señal senoidal nuevamente. El problema subyace en que no se puede recuperar la forma de la señal senoidal por lo que la señal entrante es distinta a la que sale, esto genera una "desincronizacion" que por lo general hace reaccionar tu interruptor diferencial.

                                Schneider electric posee unos interruptores SI (no me preguntes que quieren decir las siglas) que son especialmente para estas complicaciones

                                YorusY 1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                                • YorusY
                                  Yorus Veteranos HL @HenryGP
                                  Última edición por

                                  @HenryGP:

                                  Déjame confundirte aún mas…

                                  Lo conseguiste :D. Además estoy "drogao" a base de antiestamínicos y antibioticos y mi cerebro va al ralentí…

                                  Mi centro de operaciones
                                  Mi blog en HL

                                  hlbm signature

                                  1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                                  • 1
                                  • 2
                                  • 1 / 2
                                  • First post
                                    Last post

                                  Foreros conectados [Conectados hoy]

                                  7 usuarios activos (0 miembros e 7 invitados).
                                  febesin, pAtO,

                                  Estadísticas de Hardlimit

                                  Los hardlimitianos han creado un total de 543.3k posts en 62.8k hilos.
                                  Somos un total de 34.7k miembros registrados.
                                  ssaybb ha sido nuestro último fichaje.